楼主: 乌海宇翔

请师傅们看一下这个冷库设计是否合理?

[复制链接]
发表于 2014-4-7 21:48:20 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-4-7 21:36
怎样改?指导一下,我也接到过类似电话,大半夜打电话说冷库温度高了,让立即过去修,说东西要坏,没文 ...

化霜运行时,指示灯会亮!安装调试的过程中也要跟用户沟通明白!
 楼主| 发表于 2014-4-7 22:02:22 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-4-7 21:48
化霜运行时,指示灯会亮!安装调试的过程中也要跟用户沟通明白!

关键是用户不只一个,是一群员工,上次给他们修制冰机(一冬天换了2块板,进水)看霜结的太多,就手都除霜,修完制冰机再看又跑手动上去了,给他们领导说也没用。好像我在找冷库坏的借口。
发表于 2014-4-7 22:05:08 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-4-7 22:02
关键是用户不只一个,是一群员工,上次给他们修制冰机(一冬天换了2块板,进水)看霜结的太多,就手都除 ...

贴一张操作规程和注意事项!解决问题一试便知
发表于 2014-4-7 22:06:19 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-4-7 22:02
关键是用户不只一个,是一群员工,上次给他们修制冰机(一冬天换了2块板,进水)看霜结的太多,就手都除 ...

确实是如此,员工不只一位,调出问题了谁也不认,难怪控制箱贴了两张大字报。
发表于 2014-4-7 22:10:15 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-4-7 22:05
贴一张操作规程和注意事项!解决问题一试便知

在控制箱已贴了两张大字报了。
发表于 2014-4-7 22:14:17 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-7 22:10
在控制箱已贴了两张大字报了。

切勿乱动,否则剁手,后果自负!
控制箱换锁,控制器加盖加锁
发表于 2014-4-7 22:17:03 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-4-7 22:14
切勿乱动,否则剁手,后果自负!
控制箱换锁,控制器加盖加锁

切勿乱动,否则剁手,后果自负


一看就知唬人的,现在谁敢私刑剁手?
发表于 2014-4-10 23:59:49 | 显示全部楼层
压缩机把回气阀关闭,看下能否拉负压,关闭压机,看压力是否很快回升,就能看出压机性能了,以我维修经验,你那是膨胀阀坏了,换只应该就好了
发表于 2015-2-16 12:59:13 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-3-24 23:30
出现你描述的问题,从三个方面去分析
1 根据设计的工况确定蒸发器的大小;蒸发器过大
2 制冷剂的加注量 ...

分析到位 精彩 值得学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 01:04 , Processed in 0.055784 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表