厨房4门双温立式冷柜的改装

[复制链接]
发表于 2014-3-17 18:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如图,一4开门冷柜内漏。经过沟通,决定都改成冷藏,如何盘管性价比最高。
上下2仓容积各约400L,总800L.

CIMG0213.JPG

CIMG0214.JPG

CIMG0215.JPG

CIMG0216.JPG

CIMG0218.JPG

CIMG0222.JPG

CIMG0225.JPG

发表于 2014-3-17 23:49:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 钟氏维修 于 2014-3-17 23:58 编辑

说实话我还喜欢维修厨房冰柜    我就是搞这类售后的  什么四门  六门  大二门 卧柜等等这类冰柜  其实比较好修只要漏了95%都是铺管  效果也不用担心维修后杠杠的  还有什么冰堵  脏堵几率也小的很而且比冰箱冰柜搞票儿   空话多说了 说主题像这种柜子   冷藏用你铺管用原机毛细管  8个的铜管  6圈足够了  温控用原机的接在铺管的末端和铜管距离2-3厘米
发表于 2014-3-18 13:31:03 | 显示全部楼层
钟氏维修 发表于 2014-3-17 23:49
说实话我还喜欢维修厨房冰柜    我就是搞这类售后的  什么四门  六门  大二门 卧柜等等这类冰柜  其实比较 ...

刚好有台这样的四门柜两个都内射了,想搞成冰柜得用多少8个同管毛细管要更改吗?
 楼主| 发表于 2014-3-20 13:16:16 | 显示全部楼层

双鹿BCD-146AM的维修

QQ图片20140319170617.jpg

QQ图片20140320131455.jpg