有一台滑差电机90KW,产用自耦降压启动.启动2秒就跳闸。检查线路和电机都正常,启动时电流为400A,电压为360v,电源为箱变引出,用50平方的电缆,中间有一三相250A漏电开关。跳闸为箱变630A的开关断路器,各位朋友帮忙分析一下是什么原应,谢谢了!
发表于 2014-2-28 07:11:57 来自手机 | 显示全部楼层
调整630A开关的过载系数
发表于 2014-2-28 18:10:25 | 显示全部楼层
请问箱式变李的断路器总共有多少负荷在用,如这个断路器快满负荷了,你这个电机启动肯定要跳开了。这是我个人的建议,也碰到过
发表于 2014-3-2 08:15:32 | 显示全部楼层
支持板凳的说法
发表于 2014-3-2 19:26:18 | 显示全部楼层
如果以前正常,你可以调整一下启动时间  10秒左右,试一下,
发表于 2014-3-2 19:43:19 | 显示全部楼层
360就不正常,太低了,这样会造成启动电流超大,所以会跳
发表于 2014-3-2 19:50:17 | 显示全部楼层
电缆小了,个人认为用75的
发表于 2014-3-2 19:56:10 | 显示全部楼层

如果以前正常,你可以调整一下启动时间  10秒左右,试一下,