电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: misixianse

2相家用自吸泵频繁吸合问题

[复制链接]
发表于 2014-2-10 08:04:04 | 显示全部楼层

看看压力开关是否调节错误,止回阀是否漏水
 楼主| 发表于 2014-2-10 08:24:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-10 08:28:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-10 08:30:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-10 13:25:29 | 显示全部楼层
压力罐在水泵上或管道上,可以充气
 楼主| 发表于 2014-2-11 11:13:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-12 23:06:25 | 显示全部楼层
估计是水泵的流量大于水龙头出水口的流量。换小一点的水泵。   水压有那么高还用增益啊,多此一举
发表于 2014-3-31 20:38:01 | 显示全部楼层
压力罐气囊破了或管路漏气
发表于 2014-4-1 18:15:16 | 显示全部楼层
你还是看一下 管道阀门吧  阀门微露 水泵就自己启动关闭启动关闭
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 00:43 , Processed in 0.051087 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表