Panasonic空调制热开机内机转一下不转

[复制链接]
发表于 2014-1-2 10:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位朋友Panasonic空调、制热开机内机转一下不转、运行灯在一下一下的闪、像这里发贴时的定位线的闪动一样、各位朋友帮帮忙?看看是什么问题?谢谢
发表于 2014-1-2 10:20:58 | 显示全部楼层
打到送风挡试试看内风机运转正常吗,如果正常,打到制热档看看风口有热风吗?有;检查内管温,没有检查系统...
仅供参考 西安周涛
发表于 2014-1-2 10:30:10 | 显示全部楼层
外机工作是否正常.内机需外机工作正常,管温检测到温度内机才出风.定时灯开制热时至内内机出风期间闪是正常状态.
发表于 2014-1-2 11:04:03 | 显示全部楼层
内机温度不到吧
发表于 2014-1-2 12:04:57 | 显示全部楼层
呵呵、、、我想说的都被你们给说啦!!!
发表于 2014-1-2 12:12:25 | 显示全部楼层
1,外机开机几分钟闪,一般就是缺制冷剂,漏点一般在内外机连接管小管。无缺制冷剂直接查管温15K的。一般要原厂的,要是外面买的管温拿个电位器配和微调下
2开机就闪灯,管温,P板坏,(主意店铺演示模式也会这样)