电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2624|回复: 6

格力空调制冷差怪现象

[复制链接]
发表于 2009-11-21 16:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
夏季移一台格力1.5P挂机,装机后发现制冷不好,测压力平衡压以为四通阀窜气更坏四通阀后试机几分钟压机烧,当时没修。最近更换压机后试压机四通阀都正常连内机加氟刚开机压力1.5MPA后回到1.0收氟撤连接管,打开发粗阀有一点气体排出,细阀一会有一会没有,焊下单向阀气体全放出。我给单向阀反向加压通。望老师么帮忙。急
发表于 2009-11-25 13:27:26 | 显示全部楼层
检查连接管,有可能是管瘪了
发表于 2009-11-25 17:50:31 | 显示全部楼层
同意王平伟的看法,不过还得看你移机时有无脏东西掉进铜管内,如果有就会堵塞四通阀和毛细管的.测一测工作电流吧
 楼主| 发表于 2009-12-4 20:45:48 | 显示全部楼层
四通阀换两个了
发表于 2009-12-4 20:59:25 | 显示全部楼层
你换四通阀时有没有做散热措施,是不是四通阀被你焊坏了,
发表于 2009-12-4 22:23:06 | 显示全部楼层
刚开机压力1.5MPA,是不是压力高了。如果是刚开机压力应该由平衡压力慢慢上升。刚开机压力不可能是1.5MPA。
 楼主| 发表于 2009-12-9 09:27:54 | 显示全部楼层
四通阀保护焊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 13:54 , Processed in 0.052077 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表