发表于 2013-12-3 17:16:02 | 显示全部楼层
楼都建起来了怎么没有电气设计图纸?
发表于 2013-12-3 20:12:44 | 显示全部楼层
总功率是200千瓦,你直接拉三相四线过去,把200千瓦平均分在三相上,也就是每相70千瓦,(比如有三层楼,一层你就用A相和零线。二层就用B相和零线。三层就用C相和零线,这样分下来就是单项电,变压器才吃得消),单项电器每千瓦是4到5安培的电流,铜线是每平方5安培的电流,所以ABC用70到100平方的铜线就可以。零线用35到70平方的就可以。
发表于 2013-12-3 20:28:50 | 显示全部楼层
VV29.3乘150平方加1乘120平方。三相配平衡。每相70KW.
发表于 2013-12-4 07:05:10 来自手机 | 显示全部楼层
WZX1975XZW 发表于 2013-12-3 20:28
VV29.3乘150平方加1乘120平方。三相配平衡。每相70KW.

29.3指的是什么啊
发表于 2013-12-4 07:10:26 来自手机 | 显示全部楼层
wgh394115254 发表于 2013-12-3 20:12
总功率是200千瓦,你直接拉三相四线过去,把200千瓦平均分在三相上,也就是每相70千瓦,(比如有三层楼,一 ...

想给你加威望 手机不支持 真可惜
发表于 2013-12-4 22:24:36 | 显示全部楼层
西玛电机 发表于 2013-12-2 15:26
单相电简单说就是三相电的一相。比如有个3相电动机,插头有4个脚,3个脚接3根三相电的三根火线,一个脚接零 ...

交流电还有正、负极之分吗?这种说法不妥吧?