楼主: 奈亻可

请教各位师傅这是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2014-2-4 09:55:29 | 显示全部楼层
再检查其他两台8.5KW电机的电源线电压和相电压是否正常。
发表于 2014-2-9 21:14:58 | 显示全部楼层
三相负荷严重不平衡  会烧电机的  
发表于 2014-2-10 15:05:00 | 显示全部楼层
电力变压器跌落保险一相开路。
发表于 2014-2-12 09:11:18 | 显示全部楼层
不要用万用表测量,会出现误判,我经验用两个220V的白炽灯串联后测量三相电源,看灯泡发光亮度是否一样就行了。
发表于 2014-2-12 19:23:24 | 显示全部楼层
缺相380是正常的,220电压才会高地不一样
发表于 2014-3-13 17:42:35 来自手机 | 显示全部楼层
我也认为是负载不平衡的原因,量一下总开关三相电流
发表于 2014-3-15 00:30:48 | 显示全部楼层
测一下进开关电压是否等,如果不相等就是变压器有问题。
发表于 2014-3-15 10:27:22 | 显示全部楼层
低压线路过长或线径太小