电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 紫貂

零线接错的代价

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-11-21 11:26:58 | 显示全部楼层
山西太原刘柏寿 发表于 2013-11-20 09:28
看版主此贴设备是做保护接零了   哪变频器是如何进行保护 是做接零保护还是接地保护

   接零保护,事故原因与是否接地无关。
发表于 2013-11-21 12:07:55 | 显示全部楼层
紫貂 发表于 2013-11-19 23:25
我来论坛不久,头一次发帖,本来是想和大家说一下我刚处理过的问题。这种事我遇到过至少有5-6 ...



保护接零供电系统中,保护零线严禁接入通过开关、熔断器等设备!保护零线必须在线路进户处做重复接地!

保护零线要和工作零线区分开啊!
 楼主| 发表于 2013-11-21 12:44:09 | 显示全部楼层
王传敏 发表于 2013-11-21 12:07
保护接零供电系统中,保护零线严禁接入通过开关、熔断器等设备!保护零线必须在线路进户处做重复接地 ...

   1 北方都是接零保护,南方不清楚。接地保护是在电源端不是在设备本身,有的设备是在楼上且数量较多,单台设备接地成本太高也不方便。
  2 早期的设备都是接零或接地分别保护,而且在同一供电系统中,不许有的设备接零,有的设备接地,8几年就是这么要求的,现在怎么要求不太清楚,毕竟多年不搞配电工作了。
  3 “保护零线要和工作零线区分开啊!”你说的没错,可有的老设备二者共用一根零线,这种情况我见过很多。新设备这种情况极少见。
发表于 2013-11-21 15:46:49 | 显示全部楼层
零线地线一般不经开关和保险,防止意外零线开路。
发表于 2013-11-22 14:16:25 | 显示全部楼层
紫貂 发表于 2013-11-20 00:28
兄弟这是什么了?我说的都是实话,那句话把你气成了这样?
   不管是什么设备,不管用何种控制方法 ...

兄弟啊我木有生气啊!因为这里面是有个故事的。我以前公司用一台国产新机换一香港老板开的装订厂里的几台二手进口设备。因为是五六年老客户,经常去他的工厂做维修。一直见佢在用没点样修个,就没说什么就同意了,当然我老板也知道这些机器是老爷子,就是冲着是名牌和一直在用的。结果拉回来在翻新的时候才发现,由工程师到细工都说牛叉佩服。当然这台机现在又在别的地方在生产罗
发表于 2013-11-22 19:40:45 | 显示全部楼层
这不是你的责任
发表于 2013-11-23 01:20:43 来自手机 | 显示全部楼层
neng244 发表于 2013-11-22 14:16
兄弟啊我木有生气啊!因为这里面是有个故事的。我以前公司用一台国产新机换一香港老板开的装订厂里的几台 ...

没看明白是怎么回事呢
发表于 2013-12-4 11:07:34 | 显示全部楼层
把总零线接到单空开上,要是空开跳闸了,那么220伏电压就变成了380伏
发表于 2013-12-8 22:37:22 | 显示全部楼层
意思是零线不能过空开!
发表于 2013-12-12 11:03:43 | 显示全部楼层
零线一般应单独入排,怎会在空开上?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:26 , Processed in 0.054974 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表