水泵电机电流不正常,请教各位

[复制链接]
发表于 2013-11-1 19:31:20 | 显示全部楼层
减小排水发压力,压力是增大了,但是流量减小了,负载变轻了,不信你试试看
发表于 2013-11-2 07:31:59 | 显示全部楼层
查一下电机绕组看看
发表于 2013-11-3 12:38:32 | 显示全部楼层
可能电机或主电路有软故障,随着运行时间加长,线圈或触点发热……,最后跳闸。
发表于 2013-11-3 18:20:05 | 显示全部楼层
超负荷,检查机械设备,电机不能超过额定电流,
发表于 2013-11-3 18:20:21 | 显示全部楼层
超负荷,检查机械设备,电机不能超过额定电流,
 楼主| 发表于 2013-11-7 11:33:42 来自手机 | 显示全部楼层
问题已经解决,原因是这个控制柜重新做过,有四路星三角,只有第一路是对的,其余三路把星三角搞反了,所以导致只有一台水泵正常工作,另一台跳闸。感谢各位的热心解答!
发表于 2013-11-7 16:11:43 | 显示全部楼层
电流平衡的话换质量好的空气开关
发表于 2013-11-7 20:56:53 | 显示全部楼层
龙飞电器 发表于 2013-10-29 18:26
是不是有局部短路?????

正确,相间短路。。。。