冷冻库问题:显示库温-13度蒸发器结霜严重

[复制链接]
发表于 2013-10-29 22:35:09 | 显示全部楼层
小冷库制冷不好5P的冷冻库,库温-1低压压力0.1MP感觉是缺氟可是我加氟得时候膨胀阀的霜却在退只有出口处往后有霜(冷凝压机翟地下室)是冷凝不好还是膨胀阀调节不好。向荣版主请教
发表于 2013-10-31 11:03:54 来自手机 | 显示全部楼层
先看看电加热管和加热丝是不是好的,然后看看化霜设置参数化霜温度,化霜时间,化霜终止温度。
发表于 2013-10-31 21:54:36 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-10-27 21:30
说什么乱七八糟的?一会说“蒸发器结霜严重”,一会又说“连冷凝器风扇都结霜了”,还有连“冷凝器风扇都结 ...

荣昌师傅你好,我是做空调维修的,想入行做冷库。请问有什么书可以推荐看看的吗??我先谢谢了。
发表于 2013-11-3 08:23:51 | 显示全部楼层
检查除霜功能,肯定有问题
发表于 2013-11-3 21:01:19 | 显示全部楼层
该化霜了,查化爽系统