楼主: XTX

一套新装机不制冷修复后正常到现在制暖时出冷风

[复制链接]
发表于 2013-10-20 21:40:06 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-20 22:11:05 | 显示全部楼层
安装的时候出的问题。
发表于 2013-10-21 11:40:20 | 显示全部楼层
没事找事,只能系四通阀线路.
 楼主| 发表于 2013-10-21 21:56:28 | 显示全部楼层

RE: 一套新装机不制冷修复后正常到现在制暖时出冷风-已解决

本帖最后由 XTX 于 2013-10-21 23:15 编辑

上门检查发现故障原因是该机加长了连接管,在接线时把连机线L与N交叉错接。可能上次维修师傅并没有发现L与N存在接线错误,所以只好把风扇电机N线飞线到接线板L风扇运行就认为OK了,由于L与N错接的原因使四通阀产生与风扇电机同样不工作现象,实际四通阀所接的L与N都是相线造成四通阀不工作,就出现了现在制热运行时内机只吹冷风现象。把风机和四通阀线路复原,把L与N线对号入座后整机工作正常。(此机是格力1P定频冷暖)
发表于 2013-10-21 23:59:20 | 显示全部楼层
一个定频挂机,都让你到论坛来求助了。对自己都没有信心了,你还有何脸面“炮轰”周老师。你技不如人,心生怨恨!对周老师的回帖也是很有成见说误导新手,周老师哪次不是很详细地说明故障范围。而你呢?解知不了就算了,还在那里误导新手。难道让人家跟你哪是只个电阻 或是线路 还是直接跟你说电控板哪个零件坏了?有一回我碰到一个难题自己摸索半天搞不定,我在QQ上问周老师他都给手机号码给我,让我给他打电话帮我 告诉我如何解决。经周老师的提醒,问题得以当场解决。你自己看看你的行为是人该这么做的吗?这些是你说的吧https://www.dzdu.com/thread-326838-2-1.html 自己看看  同行们看看。:@:@:@:@:@
发表于 2013-10-22 09:12:14 | 显示全部楼层
安装时内机输出(或外机输入)接错线了,然后改的接线端子插头,导致四通阀不上电,复位所有线路连接后,故障解除。
安装工的问题,又去了一个二大爷修理工,然后楼主这哥们给根治了问题
发表于 2013-10-22 11:31:23 | 显示全部楼层
XTX 发表于 2013-10-21 21:56
上门检查发现故障原因是该机加长了连接管,在接线时把连机线L与N交叉错接。可能上次维修师傅并没有发现L与N ...

学习了,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 13:42 , Processed in 0.049027 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表