格力5匹天花机运行10分钟左右停机故障

[复制链接]
发表于 2013-10-21 00:25:20 | 显示全部楼层
魏家小子 发表于 2013-10-19 10:09
师傅,现在这台机子的故障又死灰复燃了,现把该机故障详细的给你描述,看看能否在指点我一下。此前该机故 ...

你拆开机子,或用百度,上面有故障指示。这样你就能很快找到问题了。我都做格力专修4年了,都还有很多问题没有遇到的,
发表于 2013-10-21 17:20:14 来自手机 | 显示全部楼层
外机传感和线路查了没,
 楼主| 发表于 2013-10-21 19:57:11 | 显示全部楼层
余明亮 发表于 2013-10-21 17:20
外机传感和线路查了没,

兄弟你好,这台机子报的是内机防冻结保护,内外机已清洗,内机管温和室温都已换过新的,还好查一下外机传感和线路吗?
 楼主| 发表于 2013-10-21 21:14:05 | 显示全部楼层
色环电容 发表于 2013-10-19 11:27
管温阻值变大或者开路

管温和室温已换过新的,还是不行
 楼主| 发表于 2013-10-21 21:17:20 | 显示全部楼层
lijie5 发表于 2013-10-19 10:30
找师傅修吧,大哥你修坏了,对于论坛一些师傅指点一些不专业的人维修,容易搞坏机子

这台机子是我单位的,我负责这块。我不学着修不行呀
 楼主| 发表于 2013-10-21 21:19:48 | 显示全部楼层
丘丘 发表于 2013-10-21 00:25
你拆开机子,或用百度,上面有故障指示。这样你就能很快找到问题了。我都做格力专修4年了,都还有很多问 ...

内机管温和室温已换过
发表于 2013-10-22 13:32:38 来自手机 | 显示全部楼层
故障代码只能做参考不能全信,传感和连接线正常,主板上的传感电路是否异常
发表于 2016-12-16 12:35:38 来自手机 | 显示全部楼层
我也碰到了同样的问题
发表于 2016-12-16 12:48:02 来自手机 | 显示全部楼层
管温等常规都检查了。冷媒压力正常,内外机散热片清洗过,外风机卡了一个已经正常运转。T1 2 3 4均正常。压机相线电流有偏差,5.5 6.4 5.8A,进内机的相线电流分别是4.2  3.2 3.5 压机阻值3欧 3欧 2.8欧 难道问题在压机?求大神指点,感激不尽!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 18:30 , Processed in 0.051173 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表