电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3000|回复: 8

三菱空调的维修

[复制链接]
发表于 2009-11-4 22:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
师傅们:有一台三菱空调,开始是压缩机运转一段时间后就停机,我查到是室内蒸发器感温管达铁,包轧后运行一下午正常,第二天单位告诉我又不行了,我过去一看,是室外机压缩机和风扇没有工作了,查低压只有2.3KG ,我就给它加F,但是压力只到4KG就加不上去了,加F阀到压缩机三分之二全部接冰,怎么加都有冰,压缩机也有响声,很吃力,我以为加多了,就放到了3KG,水管有水出来,压缩机标准工作电流是8.2A,我查压缩机电流是6.5A.应该是不够的,但是压缩机很吃力了.越加越有冰,请问是怎么回事?现在工作一段时间后也停机,故障灯闪.先谢谢啦!
 楼主| 发表于 2009-11-4 22:13:54 | 显示全部楼层
补加一句,如果是冰堵,会是那里?毛细管没有冰
发表于 2009-11-5 01:41:20 | 显示全部楼层
是不是老机子啊,应该是压缩机磨损没力吧。
发表于 2009-11-5 07:31:23 | 显示全部楼层
有水出来就不行了,冰堵是跑不了了
 楼主| 发表于 2009-11-6 17:01:59 | 显示全部楼层
蒸发器有水出来,制冷效果很好,开始以为冰堵了,放了以后还是结冰
发表于 2009-11-12 00:26:46 | 显示全部楼层
管道扁了呀,查一下管道 。整条管都拆下来看看
发表于 2009-11-12 21:17:54 | 显示全部楼层
查液管是不是折弯了,再抽一下真空。不行的话就换压缩机
发表于 2011-5-11 15:24:29 | 显示全部楼层
应该是室内几脏堵了
发表于 2011-5-11 17:24:27 | 显示全部楼层
抽真空,加氟试试。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 17:06 , Processed in 0.055372 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表