楼主: 初开店

请教9台5p空调用多粗导线(铜线)

[复制链接]
发表于 2013-10-23 17:33:14 | 显示全部楼层
三相用3*10足以。总功率40K可以了。如果不是包工包料的,那就25的,毕竟你不需要掏钱
发表于 2013-10-23 18:02:41 | 显示全部楼层
如果是短距离就用16平方的、是远距离就用25平方的,否则夏天高温天气线路起火你要担责的。
发表于 2013-10-23 18:50:24 来自手机 | 显示全部楼层
短距离明敷的话 铝线16  铜线10 万无一失
发表于 2013-10-28 15:04:06 | 显示全部楼层
还有考虑电加热功率。
发表于 2013-11-1 20:30:42 | 显示全部楼层
5Px0.736=3.6kw x 9=32.4km    3相动力加倍   64.8Ax0.85=55.08A    16平方可以过64A          所以主线16平方OK     3.6KMx2=7.2A   所以分线用2.5平方OK
发表于 2014-8-17 17:00:28 | 显示全部楼层
空调制热及电缆线的安全系数,建议使用25*3+1*16铜芯电缆,分线用2.5*3+1*1.5电缆。
发表于 2014-8-20 05:46:23 | 显示全部楼层
三相供电,25平方的塑铜线就可以了.单相不行的,因为低规好像有规定的
发表于 2014-8-26 14:03:57 | 显示全部楼层
供电线路的长度也很重要,全负荷运行时,线压降会是一个不小的值。至少选3*25+1的,因为冬季的电辅加热功率也是不小的数值。