电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 11168|回复: 5

新科空调3P工作10分钟停机显示E4

[复制链接]
发表于 2013-9-20 10:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台新科空调KFRd-70LWL(3匹)开机工作10分钟左右自动停机显示屏显示E4,拨掉电源插头重新插电又能工作10分钟左右又显示E4,(此机是供电不正常300多伏电压导致电源变压器烧坏,更换新的变压器后出现此故障的,变压器输出14V.21V.3.5V)现在已经更换了内机管温探头,内机风机室温探头和外机高压高温探头,还是自动关机重复上诉现象,压缩机工作电流检测正常12.3A制冷压力正常。现在不知道到底那里坏了,请大师们指点迷津,小弟感激不尽!!!
发表于 2013-9-20 12:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
查一下内风机电容,或电机,
发表于 2013-9-21 16:24:47 | 显示全部楼层
故障显示是系统缺氟,你要考虑管温,放管温的铜管处如果不冷的话也会出现这个故障。不要盲目更换原件。
发表于 2017-8-12 15:45:33 | 显示全部楼层
修好了吗
发表于 2017-8-12 15:46:12 | 显示全部楼层
这个机器,,,
修好啦吗
发表于 2017-8-14 20:28:01 | 显示全部楼层
我是换了内机管温10K
,好了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 07:47 , Processed in 0.049929 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表