现在才一个机头起动。还2个机头不起动。。谁知道怎么调啊。
QQ截图20130919002202.png
发表于 2013-9-19 01:06:35 | 显示全部楼层
水冷柜机 一般没有设置几个机头启动 ,是根据设定温度来启动压机数量,要么你看下拨码有没有人动过,有没有故障保护 或者故障代码显示,再有就是控制箱盖板 那个盖子 内侧 一般有电路图/故障代码
 楼主| 发表于 2013-9-19 09:21:12 | 显示全部楼层
guo21503710 发表于 2013-9-19 01:06
水冷柜机 一般没有设置几个机头启动 ,是根据设定温度来启动压机数量,要么你看下拨码有没有人动过,有没有故 ...

没有故障保护..也没有故障代码显。。就是1个机头启动。。温度我调了16度也一样
发表于 2013-9-19 10:12:14 | 显示全部楼层
χ飃浡Dε訫 发表于 2013-9-19 09:21
没有故障保护..也没有故障代码显。。就是1个机头启动。。温度我调了16度也一样

你用螺丝刀桶下 另外两台的鸡头及接触器试下  看好的坏的  用万用表量下
发表于 2013-9-19 10:28:02 来自手机 | 显示全部楼层
发错地方了。。。
 楼主| 发表于 2013-9-19 23:27:18 | 显示全部楼层
guo21503710 发表于 2013-9-19 10:12
你用螺丝刀桶下 另外两台的鸡头及接触器试下  看好的坏的  用万用表量下

这个最基本的了。。机头没问题。。。
发表于 2013-9-20 12:22:39 | 显示全部楼层
既然是好的 跟鸡头一 一起启动,然后把控制线保护线路 串联起来  我以前这样弄过 要么换板子