电容补偿柜的线路很热

[复制链接]
发表于 2013-9-12 11:25:22 | 显示全部楼层
  建议把导线加粗,更换大一点质量好一点的开关,加装散热风扇,定期检查,及时处理故障,切记
 楼主| 发表于 2013-9-12 13:12:53 来自手机 | 显示全部楼层
『我为车狂』 发表于 2013-9-12 11:17  可以考虑加变频器输入电抗器,防止谐波进入电网,

多谢你的建议…可以和领导相量,
 楼主| 发表于 2013-9-12 13:14:44 来自手机 | 显示全部楼层
『我为车狂』 发表于 2013-9-12 11:21  还有一种可能是,补偿过度,功率因数由滞后变为超前,得测一下电网质量才知道

它是自动控制的哦…超前应该会自动切除的。
 楼主| 发表于 2013-9-12 13:27:20 来自手机 | 显示全部楼层
『我为车狂』 发表于 2013-9-12 11:25  建议把导线加粗,更换大一点质量好一点的开关,加装散热风扇,定期检查,及时处理故障,切记

我看过网上资料说叠肤效应,跟我这现像很像,电源线是由十条六平方的细线夹在一只七十平方的线耳上组合成一相,分别总共组成三相,十组三相电容,测量过电容每相才二十三安左右,而六平方线足够过,所以加粗线不知会不会解决问题,但还是很多谢你的热情帮助,多谢多谢了
发表于 2013-9-14 15:26:07 来自手机 | 显示全部楼层
接线螺丝拧不牢吧
 楼主| 发表于 2013-9-14 20:15:54 来自手机 | 显示全部楼层
无厘头 发表于 2013-9-14 15:26  接线螺丝拧不牢吧

如果罗丝不紧或者接触不好电流有没有变化?会变大吗
发表于 2013-9-16 11:26:42 | 显示全部楼层
七号仔 发表于 2013-9-14 20:15
如果罗丝不紧或者接触不好电流有没有变化?会变大吗

有变化的,严重还打火呢
 楼主| 发表于 2013-9-23 15:56:22 来自手机 | 显示全部楼层
已修好…接触电阳过大问题