楼主: luojb

变压器砸数怎么 计算

[复制链接]
发表于 2013-9-11 22:27:51 | 显示全部楼层
7楼说的好。
发表于 2013-9-12 07:51:17 | 显示全部楼层
七楼大师学习了,谢谢啦
发表于 2013-9-12 08:04:39 | 显示全部楼层
王广兴 发表于 2013-9-11 19:05
小型变压器的设计;(2KW一下)
     1;先决定变压器的功率:   根据你所需要的;电压X电流X1.2=功 ...

补充一点:最后计算所有圈数的总截面积铁芯窗口放的下不,放不下在加大铁芯面积,重新计算。
发表于 2013-9-12 09:16:23 | 显示全部楼层
海河大坝 发表于 2013-9-12 08:04
补充一点:最后计算所有圈数的总截面积铁芯窗口放的下不,放不下在加大铁芯面积,重新计算。

13说的对,一般铁心只要变压器的导线选择在额定功率以内基本上窗口可以放得下。
但计算一下最放心。具体算法;1:初级总圈数/每层可圈绕数=初级层数。
                            2:次级总圈数/每层可绕圈数=次级层数。
                            3:(初级导线外径+绝缘厚度)X层数+(次级导线外径+绝缘厚度)X层数
                              =线包总厚度
                            4:线包总厚度+内框厚度+相间绝缘厚度=全部厚度,      应该<铁心窗口宽度
                            5:如果全部厚度>铁心窗口宽度,就要重新计算。