荣老师帮忙看看。5P保鲜库,定量加氟8公斤,库温2度,高压11kg,低1.7kg。回气管已结霜。正常吗。雇主说:以前膨胀阀后面不结霜
的。
发表于 2013-9-3 21:45:31 | 显示全部楼层
应该是加多了!
发表于 2013-9-3 22:19:32 | 显示全部楼层
回气管结霜,膨胀阀开大了,或者氟加多了。库温2度时,系统的任何部位都不能结霜的。
发表于 2013-9-4 00:09:12 | 显示全部楼层
你膨胀阀换过没有,换过的话把制冷剂放点把膨胀阀开点,2度的库膨胀阀不该结霜,回气管允许一点薄霜。
发表于 2013-9-4 10:02:39 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-9-3 22:19
回气管结霜,膨胀阀开大了,或者氟加多了。库温2度时,系统的任何部位都不能结霜的。

老师,楼主说的低压压力1.6,根据压力温度表数据显示应该加的氟还不够才对呀