冷库请问有没有好的办法把氟收回?

[复制链接]
发表于 2013-8-29 12:38:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位大师请教,今修一冷库,堵,回收氟可是氟全收不回来,氟表到0、05MPa就不下了,请问有没有好的办法把氟收回!一
发表于 2013-8-29 13:13:50 | 显示全部楼层
收氟前,应先将低压控制器临时短接,使压缩机在负压下不至于停机,这样就不会老是停机收不尽了。
 楼主| 发表于 2013-8-29 21:39:32 来自手机 | 显示全部楼层
老师,收氟时并没有停机,而是不归零,氟完全收不起来,在不用收氟机的情况下有没有好的办法,收尽氟!
发表于 2013-8-29 21:48:03 | 显示全部楼层
2470403848 发表于 2013-8-29 21:39
老师,收氟时并没有停机,而是不归零,氟完全收不起来,在不用收氟机的情况下有没有好的办法,收尽氟!

说明你操作有误。
应将储液器的出液阀(供液阀)关死(要保证能够关死不漏),开机收氟,待低压压力稳定在0以下时,即可关闭压缩机的排气阀(高压阀),收氟就完毕了。就这么简单!
发表于 2013-8-31 16:46:58 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-8-29 13:13
收氟前,应先将低压控制器临时短接,使压缩机在负压下不至于停机,这样就不会老是停机收不尽了。

2-130GG52R2325[1].jpg 我立志 要做荣版主一样的人  向荣版主致敬  光膀子的那个是我 我帮朋友干的占地面积1100平冷库 荣昌老师 你就是我偶像
2-130GG5315TR[1].jpg
2-130GG53424Z9[1].jpg
2-130GG54351C9[1].jpg
发表于 2013-9-2 08:17:22 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-8-29 21:48
说明你操作有误。
应将储液器的出液阀(供液阀)关死(要保证能够关死不漏),开机收氟,待低压压力稳定 ...

我会记住荣老师您的鼓励  以老师为榜样继续努力