地源热泵机器膨胀阀出口结霜问题

[复制链接]
发表于 2013-8-28 10:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求教版主结霜问题:修一地源热泵机器菏泽产的,机组是四台压机,两台一系统。A系统中更换一压机,抽空加氟。启动两台压机高压25公斤低压3公斤出现膨胀阀出口结霜。启动一台时正常高压18公斤低压4公斤,不结霜。启动一台压机无论启动的是新压机还是旧压机都不结霜压力正常。也不敢再加氟高压太高,高压保护,调膨胀阀也无果。请求赐教,谢谢。
发表于 2013-8-28 10:22:28 | 显示全部楼层
什么制冷剂也不说,冷凝散热怎样?检查膨胀阀的滤网,用金属用力敲敲膨胀阀的阀体,氟还是不够。
发表于 2013-8-28 10:27:41 | 显示全部楼层
感觉两台启动后氟利昂不够
 楼主| 发表于 2013-8-28 11:10:44 | 显示全部楼层
R22制冷剂,结霜的A系统板换的高压出口温度低,不结霜的B系统板换高压出口温度高。A系统里换了一台压机。
 楼主| 发表于 2013-8-28 13:22:18 来自手机 | 显示全部楼层
氟不够我也想是,但是高压高的都保护了,怎么回事,
发表于 2013-8-28 19:56:25 | 显示全部楼层
检查冷却水系统的水滤是不是脏堵,进入A板换的水流量进出温差.系统制冷剂肯定也不够。
发表于 2013-8-30 14:50:28 | 显示全部楼层
膨胀阀换一个试一试。