五匹的半封闭机组该怎样回收制冷剂,检修高低压部件?

[复制链接]
发表于 2013-8-27 18:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
五匹的半封机组,它只有高压截止阀--风冷冷凝器--储液器[储液器上有阀门]--过滤器--380电磁阀--膨胀阀--库内盘管蒸发器--低压截止阀,我是想问如果想单独检修低压端该怎样做?单独检修高压端该怎样做?比方说换电磁阀、、过滤器或者膨胀阀?
发表于 2013-8-27 19:16:56 | 显示全部楼层
稍微懂得点的人,看着现场实物流程,怎么也会弄得清。
开始写得吓人,只有“高压截止阀”,我想有点问题了,但继续看下去心才放了下来。难道就不会写:它的流程是......?
关闭低压阀,开机收氟,低压压力0以后关闭高压阀,打开排气旁通口,即可拆压缩机检修。
关闭储液器的出液阀(供液阀),开机收氟,待低压压力0以后关闭高压阀,打开排气旁通口,即可拆检低压阀、电磁阀、过滤器、膨胀阀等。
如果需单独拆检冷凝器,那冷凝器上必须装有进气阀和出液阀。
如果需拆检储液器,那必须将全系统中的制冷剂全部回收至机外的氟瓶里。