电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: xiaofuzi

昨天一台华凌柜机E3故障维修过程

[复制链接]
发表于 2013-8-21 18:44:37 | 显示全部楼层
柜机内机风量如果减小一般很容易发觉的   
发表于 2013-8-21 19:36:29 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
 楼主| 发表于 2013-8-21 20:59:17 | 显示全部楼层
眼睛 发表于 2013-8-21 15:42
空调还有故障,邻居说又坏了是不是判断有误?期待你的结果。谢谢分享。

本来是准备清洗下内机的,昨天收了维修费,故障没处理好,不好意思。就把内机温感换了。等了快一个小时没出现故障代码E3。就跟邻居说我先回家恰饭,有问题就电话联系我。
 楼主| 发表于 2013-8-21 21:03:13 | 显示全部楼层
杨枫027 发表于 2013-8-21 17:01
其实在楼主检查回气压力时,就应该感觉到回气管的温度应该是很低的,甚至会结霜,还有内机的蒸发器应该也是 ...

低压4个差不多呀?电流13.82比额定高了1。8A,换了内风机电容还是报E3。今天有换了温感,还不行就清洗内机。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 06:13 , Processed in 0.045753 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表