电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2346|回复: 5

空调压缩机热保护求助帖

[复制链接]
发表于 2013-8-20 09:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一、症状:压缩机热保护
二、整机工作过程:
1、内外机风扇转速正常,外热交已经清洗过,散热正常,毛细管和过滤器应该不堵,因为不见毛细管和过滤器结霜;
2、停机时平衡压力为1.3帕,启动后压力0.4帕,电流8.5,铭牌标注电流8.8,最关键的是小阀常温,大阀微微发凉,分离器有点凉,不结露,出水管有些许水;工作一小时后,电流到10,压力到0.5,外机散热片温度很高,小阀常温,大阀微微发凉,分离器有点凉,不结露,最后停机热保护,压缩机温度超过100,用冷水泼压缩机表面,发出吱吱的声音,冒蒸汽。
3.停机给整机放氟至平衡压力1帕,,开机后大阀压力降到0,此刻电流6,然后压力和电流缓慢上升,半小时后上升至0.4,电流上升至8,工作到2小时左右停机热保护。
三、麻烦大家看看是什么病?
发表于 2013-8-20 11:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
系统有脏堵。
发表于 2013-8-20 11:16:54 | 显示全部楼层
电压偏低的情况下也会有热保护..
发表于 2013-8-20 11:24:50 | 显示全部楼层
过滤器结霜表示堵得厉害了.可微微的堵一点仅仅是发凉,结露....
正常的是有一点微微的温热
可以说好多的人一是这里不好操作,手伸不进去,二是没有这个意识和理念,于是就忽略了这里..
发表于 2013-8-20 12:28:29 来自手机 | 显示全部楼层
楼主还是多听听周老师的。电压也看看
发表于 2013-8-20 21:27:31 | 显示全部楼层
我今天就遇到一台这样的2匹柜式--奥克斯--空调。之前有人给加过氟,,。我去时外机不转,开外机壳,压机很烫。浇水降温,上电开机,,,几分钟就看见细管到毛细管结霜,表压降至0。收氟,拆开小帽,火烤毛细管组件,猛开小截止阀排出,,。连接管路开机(懒得烧掉毛细管,用焊炬加热。给回气管上串接加了硅胶的大过滤器。)一边用火烤,压力0.5。回气管结露,细管森凉。内机出风正常。运转了大约1小时。取下了过滤器。--------下面待观察