发表于 2013-9-14 09:59:44 | 显示全部楼层
安全第一,该怎么正确安装就怎么安装。
发表于 2013-9-15 09:45:27 来自手机 | 显示全部楼层
我修过有些旧一点的机器就反过来接的,那样真的很危险,因为我们都习惯上进下出了
发表于 2013-9-15 15:38:11 来自手机 | 显示全部楼层
能,但是自己用还可以,不要害人喔。
发表于 2013-9-17 22:15:14 | 显示全部楼层
可以,但要注意安全。
发表于 2013-9-18 17:57:31 | 显示全部楼层
为什么要倒接呢?以前我做过一个互用双电源,空开有时候就是倒送电状态   那么是备用电源  《主和备》有回路是肯定的
发表于 2013-9-21 09:05:42 | 显示全部楼层
可以用,不过要降容使用,譬如1000A的要降为630A。
发表于 2013-9-21 20:38:23 | 显示全部楼层
为什么要倒接呢?
不安全啊!影响正常的判断啊!
发表于 2013-9-21 20:50:44 | 显示全部楼层
为什么要倒接呢!不安全!
发表于 2013-9-23 14:40:11 | 显示全部楼层
带漏电的不行,不带漏电的行,在电气方面没有影响,只是不合规定,强烈建议楼主别这么干,安全第一,生命无价,我曾经因为一个2B的类似行为差点送了半条命。