1358427019 发表于 2013-8-15 20:53
还是给用户解释清楚,410直接补加是没有用的,我前几天就试过一台。就是把机器里面全部放完后压缩机自排空 ...


新机器补加410可以吗
发表于 2013-10-14 18:23:50 | 显示全部楼层
axing000 发表于 2013-10-13 23:22
新机器补加410可以吗

补加是没有用的。
发表于 2013-10-14 18:50:47 | 显示全部楼层
FGZ36 发表于 2013-10-4 23:09
410是3种气体合成的  漏掉1/3  再补就不行了  只能抽空再加   加22的朋友你是没职业道德的   油不一样  压 ...

410是两种不是3种
发表于 2013-10-14 20:03:59 | 显示全部楼层
410A好像是由HFC32和HFC125两种1:1合成,407C是三种。小量加可以,但加的量不好掌握,天气稍冷加不进去有时候关液管阀加一点,再打开液管阀试机麻烦,漏多加410A会使两种比例失衡,影响效果。应该放完抽空称重加液。
发表于 2013-10-14 22:23:02 | 显示全部楼层

我看资料说是3种的
发表于 2014-6-11 22:55:13 来自手机 | 显示全部楼层
昨天修一台三匹的科龙柜机,也是漏氟,也是410的,我也是补加的,不过听说补加要把雪种罐倒过来就可以了,压力加到八个,电流九安,两个参数都相近,就没有加了,进去室内,感觉也蛮凉的,收五百大洋走人
发表于 2014-6-11 22:57:30 来自手机 | 显示全部楼层
不要乱说   晓不得就别说   
发表于 2014-6-12 10:56:30 | 显示全部楼层
410这样搞会跑断你腿的
发表于 2014-6-13 07:55:57 来自手机 | 显示全部楼层
不见笑,必须的,俺东北的。