小型冷藏库蒸发器也不结霜膨胀阀出口结霜库温降不下来

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-8-15 10:28:50 | 显示全部楼层
库温基本就是常温,压缩机保护后冷却一段时间,然后开机,低压0.05,高压1.4MPa表压。蒸发器不结霜,过1小时左右压缩机又保护了,求指点
 楼主| 发表于 2013-8-15 11:37:22 | 显示全部楼层
谢谢荣昌老师指点
发表于 2013-8-15 15:29:57 | 显示全部楼层
会不会膨胀阀开度太小了, 制冷剂,型号参数说清楚荣总回答才比较有劲
发表于 2013-8-15 21:11:53 | 显示全部楼层
版主说的对,顶一个。
 楼主| 发表于 2013-8-15 22:03:11 | 显示全部楼层
谢谢大家指点迷津,今天检查了膨胀阀,坏了,买一个装上,基本正常,还在调试中。据我分析,旧膨胀阀是感温包漏了,以致于膨胀阀开度非常小,开机后流量非常小,所以膨胀阀出口结霜严重,压缩机过段时间就热保护,后来加了几公斤R22还是老样子,不知分析的正确与否

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
gzhjb + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2013-8-15 22:47:21 | 显示全部楼层

可以先查一下有没有堵,因为膨胀阀结霜,要不过小要不脏堵