澳柯玛空调工作一会就停

[复制链接]
发表于 2013-8-10 07:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一2匹的柜机,故障现象是开机能制冷,但是工作几分钟后外机停机,再等几分钟后再工作,如此重复,温度调到16度也是这样,外机无温控,内机温控,用热水试了,温度上升明显,外机停机时压机及风扇均无电,另外看到外机粗管瘪了一个地方而且很厉害,用户反映是最近几天才这样的,瘪的地方可能是以前装的时候就这样,请大家帮忙判断一下哪里的问题
发表于 2013-8-10 07:51:11 | 显示全部楼层
温度控制不正常。
发表于 2013-8-10 08:29:31 | 显示全部楼层
还是温控的问题  检查室内管温
发表于 2013-8-10 08:32:21 | 显示全部楼层
内机温控不正常,发错误指令给外机。
发表于 2013-8-10 16:12:34 | 显示全部楼层
换温控试试。
发表于 2013-8-10 16:58:27 来自手机 | 显示全部楼层
明显是管温不好