1.5P新科空调内机吹出来的风不凉交换器上也没有水珠哪不对?

[复制链接]
发表于 2013-8-9 23:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家帮忙看下,这个1.5P空调哪不对,急
他是一台新科老机器装机,他说在以前那边用的效果很好,前天刚拆下来的~
首先我在装之前就看见,内机弯头那折了,给他割了焊好。
装机上去,结果开筏门,内机热交换器漏气,是在热交换器和引出的铜管口上折断了(可能是我做弯头的时候折坏的)
那我又给他拆下来,那个折口直接给它铜焊上去,然后又装上去,开机发现没F了,
就给他加上~刚开始加到0.1MP的时候细管没什么变化,粗管结霜,
后来我给它叫到0.5MP细管还是没什么变化.粗管结水珠,
但是内机吹出来的风不凉,交换器上也没有水珠,只有感觉一点点的凉(比环境温度低一点),
查看结果:四通阀是2根烫,2根结水珠,过滤器是常温,外机散热片上半面烫,下半面摸去没什么变话(和没开机一样,常温一样)
这是什么原因?还是我哪里搞不对了(会不会我内机交换器那个口焊堵了),我已经没折了,不知道要查哪个去了~
急求大师傅们,帮忙说下,谢谢
发表于 2013-8-9 23:22:33 | 显示全部楼层
检查一下焊接处和连接管。
发表于 2013-8-9 23:25:48 | 显示全部楼层
还是管路问题。  整理好管路问题后、 你就放氟吧- -.  基本上加多少放多少。。   

维修过你这个问题、
https://www.dzdu.com/thread-292816-1-1.html
发表于 2013-8-9 23:44:33 | 显示全部楼层
有半堵的现像,
 楼主| 发表于 2013-8-10 07:27:24 | 显示全部楼层
说了再见丶 发表于 2013-8-9 23:25
还是管路问题。  整理好管路问题后、 你就放氟吧- -.  基本上加多少放多少。。   

维修过你这个问题、
...

恩~和你的现象完全一样啊~就是我是换了新管子~那估计是我焊堵了啊~
可是热交换器和接管处堵焊堵了,割不出来了额~我就是割不出来才直接点上去的啊~