山特UPS15分钟限时如何改掉

[复制链接]
发表于 2013-8-6 20:20:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我有一台山Ups用15分钟就自动关机如何把15分种关机改掉那位大虾帮忙想想办法最能上个图
UC_Photo_001.jpg
发表于 2013-8-6 21:01:19 | 显示全部楼层
我家的ups烧了 估计是过载, 我看了你的问题估计是不是没电了? 你家的三角插座是不是左零?
 楼主| 发表于 2013-8-7 00:02:20 来自手机 | 显示全部楼层
不是我的电瓶大我是想把15分纠限时停机改成不限时
发表于 2013-8-8 10:33:33 | 显示全部楼层
有的UPS是由单片机控制,不好改。有的是取决电池容量,电压下隆到一定值时停机。
发表于 2013-8-8 10:51:26 | 显示全部楼层
山特早期的用的是普通硅钢变压器逆变,静态电流极大(接近3A),为了保护电池,都设有这种限制;
后期的使用高频开关逆变,静态电流只有200mA左右,就把这个限制给取消了;
从图片可以看出你的是早期的东东,无论从哪方面考虑,都建议你不要使用了,找个高频开关逆变吧,成品的也就一两百块钱。
 楼主| 发表于 2013-8-9 15:01:29 来自手机 | 显示全部楼层
我有好几台小小的功率也很大就是有15分钟限制是单片机控制sg3525不知道怎么下手改
发表于 2013-8-9 23:34:46 | 显示全部楼层
建议把sg3525的第10脚经1K电阻接地试一试。
 楼主| 发表于 2013-8-10 23:53:28 | 显示全部楼层
我试试行不行