楼主: 仰望国旗

大家来看看,这个线给修理工剪了

  [复制链接]
发表于 2013-8-8 22:55:59 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2013-8-9 08:41:26 | 显示全部楼层
温度和压力,不能随便剪的。
发表于 2013-8-9 10:10:59 | 显示全部楼层

高压保护和温度传感。。
发表于 2013-8-9 11:35:00 | 显示全部楼层
压力保护开关
发表于 2013-8-9 14:22:37 | 显示全部楼层
乱剪?不是一个线头引发的思绪吗?
发表于 2013-8-9 20:34:30 | 显示全部楼层
楼主啊,维修工给你剪掉,那说明那个线没用了,给你换新的,你着急什么,反正他给你弄好,你给钱就好啦
发表于 2013-8-10 01:02:06 | 显示全部楼层

压力开关坏了,如果换必须切断铜管换好后加氟,一般用户不肯,应急维修就直接短接。
发表于 2013-8-10 17:26:04 | 显示全部楼层

高压保护开关和温度保护
发表于 2013-8-10 21:03:42 | 显示全部楼层
生产商安装这两样保护,一定是有用的,如果你是个搞维修的业内人士,就不会不知道的。
发表于 2013-8-10 21:24:29 | 显示全部楼层
温度传感器!