小天鹅2P柜机更换压缩机后能制冷压缩机储液罐却是非常烫

[复制链接]
发表于 2013-7-31 22:08:53 | 显示全部楼层
通断四通阀几次 又可能会修复此问题
 楼主| 发表于 2013-8-17 10:44:18 来自手机 | 显示全部楼层
镇江空调维修 发表于 2013-7-31 19:52 我可以负责任的告诉你压机肯定会热保,至于你说制冷正常那么电流会不会爬升?

电流测了十分钟没有爬升,这么多天用到现在也没事,轻微窜气就让它去了
 楼主| 发表于 2013-8-17 10:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
秋之雨 发表于 2013-7-31 20:24 轻微串气可以制冷但效果不会蛮好

还别说粗细管结露真的很好,特别是粗管森冷
发表于 2013-8-17 11:03:28 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-7-31 17:24
沙发说的非常的对不管什么模式下,气液分离器都应该是冷的渗冷的,只要是热的烫的就不要怀疑,因为是唯一的 ...

周老师,请问像楼主这样的情况,时间长了对压机有无直接危害啊?
发表于 2013-8-17 11:11:15 | 显示全部楼层
刘轩宇 发表于 2013-8-17 11:03
周老师,请问像楼主这样的情况,时间长了对压机有无直接危害啊?

当然有影响啦,况且不制冷就不容你不赶紧处理
发表于 2013-8-17 11:36:30 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-8-17 11:11
当然有影响啦,况且不制冷就不容你不赶紧处理

谢谢老师指导!
发表于 2013-8-17 22:08:17 | 显示全部楼层
跟随周老师的脚步学习来了
发表于 2013-8-17 22:16:28 | 显示全部楼层
路过学习了
发表于 2013-8-17 22:16:54 | 显示全部楼层
既然粗管冷,为何到气液分离室会烫呢?
这样长时间运行,压缩机得不到回头冷的氟来冷却自己,线圈越来越热,
最终热保护,甚至烧毁。
发表于 2013-8-19 22:44:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 我是求索 于 2013-8-20 06:32 编辑
陶大牛 发表于 2013-8-17 22:16
既然粗管冷,为何到气液分离室会烫呢?
这样长时间运行,压缩机得不到回头冷的氟来冷却自己,线圈越来越热 ...


粗管冷是蒸发后的低温氟利昂气体,气液分离器发烫是因为压机出来的高温气态氟利昂通过四通阀部分回流到气液分离器里面了。你说的没错,压机在这种状态下工作会发热,会烧机油。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 17:51 , Processed in 0.055228 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表