电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2667|回复: 5

请教 各位老师 我把展示柜加管 效果不好 结一般霜

[复制链接]
发表于 2013-7-29 17:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    各位老师好      昨日有一展示柜  拉来店里     内漏,  客户想让我温度改低一些  冰啤酒 饮料    协商好。  今日动手盘管 8号管了 盘近十米   还有压缩机也换了一个比原来功率大几十瓦的。还有冷凝器也加长了5米。   毛细管我用它原来的,盘好试机  3个小时过去了  结一半的霜,  没结霜的位置不冷,    在此请教老师们   这问题怎么才能解决呢?   感激不尽   需要改哪些位置  冷凝器   毛细管 有问题吗?     请大家多多指教!
发表于 2013-7-29 20:12:02 | 显示全部楼层
展示柜绝热系统跟冰箱不一样的,跑冷气太厉害,有点难
发表于 2013-7-29 21:45:52 来自手机 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2013-7-29 20:12
展示柜绝热系统跟冰箱不一样的,跑冷气太厉害,有点难

管子粗了六个够了

 楼主| 发表于 2013-7-30 10:01:50 | 显示全部楼层

它保温效果是不好 ,   但是 只冰水和啤酒。    有什么办法 把它降到零下几度呢?
发表于 2013-7-30 21:45:29 | 显示全部楼层
l
毛细管  长了吧
 楼主| 发表于 2013-8-1 23:12:49 | 显示全部楼层
各位师傅   我又换了压缩机,    原来的压缩机是R12的 ,    我换成600的  功率也大些。     毛细管没改,就用原来的    现在效果很好 都结霜了  零下几度,  用户很满意     谢谢各位师傅
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 19:04 , Processed in 0.052498 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表