电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 说了再见丶

空调、疑难故障特来请教各位师傅。

[复制链接]
发表于 2013-8-2 22:19:26 | 显示全部楼层
外机风扇电容
发表于 2013-8-3 06:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
放空,抽真空,定量加,注意连接管如加长得多加点。我修过这种故障,就是加氟不合适造成的,多看看周涛老师的帖子!
发表于 2013-8-3 11:20:31 | 显示全部楼层
加氟到0.4MP。如不行:将冷煤放尽,抽真空。加氟!
发表于 2013-8-3 15:56:26 | 显示全部楼层
电压低是主因。其次系统还有轻度堵塞。
发表于 2013-8-3 17:54:30 来自手机 | 显示全部楼层
金大烟袋 发表于 2013-7-26 22:41
1.5P。配管顺畅,外机清洗过,风机电容试换过,空开电压218V,端子电208V,压机电路检修过,压机端子因为过 ...

赞一个     
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 10:18 , Processed in 0.043654 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表