中央空调运行压机过载

[复制链接]
发表于 2013-7-21 11:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
运行压机过载,此机是风冷模块水机,请厂家售后检查是制冷用的膨胀阀坏了,凭我的维修经验不是  ,压机在运行几十秒都过载保护,测得电流从开始的十几安一哈陡升到三十几安,这种情况应该是四通卡死不能正常工作,因为我在冷凝器出口测不到运行压力,没得办法本人才进公司不久,得不到老板的信任,只好听老板安排先换膨胀阀,换了抽空加氟还是一样的故障,真是狂晕 有得把氟放了从来,九哒九公斤,对大气层的破坏有加大了哟,最后没得办法只又喊老板买四通阀,换上抽空加氟运行正常,从这次的经历老板对我有了信任,不过老板亏了两个膨胀阀,那是两千多红嘴鲤鱼呀,
发表于 2013-7-21 12:20:38 | 显示全部楼层
你将来一定是公司维修里的顶梁柱!祝福你!
发表于 2013-7-21 13:29:32 | 显示全部楼层
呵呵,人才呀
发表于 2013-7-21 14:08:02 | 显示全部楼层
可以把氟收回罐里呀,多大机组呀?
发表于 2013-7-21 15:47:48 | 显示全部楼层
学习了                                    
 楼主| 发表于 2013-7-21 17:05:31 | 显示全部楼层