扬子柜机正常制冷时突然又制热,请问这是四通阀故障吗

[复制链接]
发表于 2013-7-9 21:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
扬子柜机正常制冷时突然又制热,请问这是四通阀故障吗 ?店主说是每次开机一两小时后有这样的问题,我去检查时空调制冷效果很好,压力正常,电流也未见异常,怀疑电通阀有问题,请大家发表高论
发表于 2013-7-9 21:45:30 来自手机 | 显示全部楼层
热保了吧,查外机卫生和系统
发表于 2013-7-9 21:46:20 | 显示全部楼层
应该是外机有故障引发压缩机过流/过热保护停机而导致室内机有热风吹出,建议仔细且长时间检测外机工作状况是否正常。
发表于 2013-7-9 21:59:48 | 显示全部楼层
同上说的,可能是热保了。要看看外机脏不脏,外风扇电容。
 楼主| 发表于 2013-7-9 22:01:09 | 显示全部楼层
多谢大家,明天仔细看看再说
发表于 2013-7-9 22:25:46 | 显示全部楼层
呵呵  听起来是不可能的事,可事实确存在,我也碰到一台是新装几个月的空调,好好的制冷突然就制热了,当时想临时处理下也没量有无电压就把内机板上的四通阀线拔了,以为不会制热了,第二天说还是会变制热,关机后再开机制冷正常可一会又变制热了这次爬上去从外机上把四通线拔了后就不再自动变制热了,当年该空调没开制热。第二年冬天制热时才把内外机上的四通线复原,以后制冷就没再出现这种故障,当如今也没想明白这故障是怎么产生又是怎么消失的,我只是拔插四通线也没第二个人去维修过,故障自动消失了,怪事了!你信吗?!不知那位师傅愿分析下故障原因。谢谢
 楼主| 发表于 2013-7-10 16:03:05 | 显示全部楼层
今天客户说空调有了问题才去看的,之前一直没有看到问题,问题果然是外机热保护,在此多谢大家