电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: jing137311

空调加氟用了一天压缩机转转停停

[复制链接]
发表于 2013-7-5 13:47:24 | 显示全部楼层
描述不清楚,电流没测,有电而已,电压不够也会停。
发表于 2013-7-5 14:00:05 | 显示全部楼层
热保护了吗?外机散热好好看看
发表于 2013-7-5 14:23:44 | 显示全部楼层
明显是热保了.
发表于 2013-7-5 17:26:53 | 显示全部楼层
加氟给空气进去了,压力会变大,还有热保护
 楼主| 发表于 2013-7-7 20:17:03 | 显示全部楼层
谢谢各位回复
发表于 2013-7-8 09:03:40 | 显示全部楼层
你问过客户,这个空调在你之前有没有其他人来加过氟,这个季节,有一种情况比较特俗,就是有好多平时干其他事情的人,忽然转行做空调,也就是会加氟,还是某个“师傅”收钱培训出来的,这些人一般都是提个罐子去,好多是空罐,上门给人加氟,价格倒是很便宜,遇上氟多导致制冷效果不佳的,这么一折腾,制冷效果会好,因为转移到氟罐中一部分去了,制冷剂量合适了,效果就好了,哈哈哈,遇上本来就是缺氟的,接空罐,就把罐中的空气和R22的混合物抽进去。如果问清楚客户了,真是这样的,恐怕得按照周大师说的那样,老老实实的,放氟,抽空,上秤,定量加。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 04:59 , Processed in 0.043204 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表