冷风机上半部分不结霜问题

[复制链接]
发表于 2013-6-27 11:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
库里的风机 上半部分不结霜,也就是说不冻。下半部分接霜冻的很好,是不是冷风机里面有堵的地方,要堵的话,是什么堵的,请老师们解释下,谢谢
发表于 2013-6-27 12:59:02 来自手机 | 显示全部楼层
高低压力多少?是用得膨胀阀节流还是毛细管?这些基本数据你得告知下别人才好帮你判断。。。
发表于 2013-6-27 15:25:06 | 显示全部楼层
这有几种情况,一是分液器有部份堵,二是压缩机没有做低压停机控制,三是蒸发器过于靠近墙壁,导致气流不平均,使蒸发器下层容易结霜,四是排水管堵住(脏,或者无安装排水电热)。应该是第四项较有可能。
发表于 2013-6-27 15:28:35 | 显示全部楼层
风冷蒸发器最好是不要结霜太厚,厚了就要除霜。
 楼主| 发表于 2013-6-28 10:58:08 | 显示全部楼层

分液器堵的话,是什么堵的应该怎么处理?
发表于 2013-6-28 18:00:47 | 显示全部楼层
敬礼L 发表于 2013-6-28 10:58
分液器堵的话,是什么堵的应该怎么处理?

你就顺藤摸瓜,看那一路不结霜,就把那一路的分液管拆掉,回气管敞开,冲氮气数次。