自制的冷冻机现在压机冷凝器很烫希望师傅们给一些意见

[复制链接]
发表于 2013-6-24 10:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
制冷求助:我朋友自制的冷冻机,用了1.6米毛细,蒸发器用了12米管子,160的压机,现在压机冷凝器很烫,温度降到-10
是不是什么东西不匹配啊?希望师傅们给一些意见。
发表于 2013-6-24 10:48:57 | 显示全部楼层
搞个风机给压机和冷您器强制风冷散热
 楼主| 发表于 2013-6-24 12:11:16 | 显示全部楼层
加个不行     现在是制冷也不理想
发表于 2013-6-24 12:12:13 | 显示全部楼层
蒸发器短,压缩机功率过大。不知道冷凝器才有何种方式,有多大。
发表于 2013-6-24 12:30:41 | 显示全部楼层
搞科研是可以的, 但是要有理论在先,在实践,
发表于 2013-6-24 12:36:09 | 显示全部楼层

你是自己随便搞的蒸发器,冷凝器,毛细管,压机吧,不匹配吧,能制冷和深冷速冻差得远啊
 楼主| 发表于 2013-6-24 12:37:30 | 显示全部楼层
回气管    没有冰
压缩机   工作3个小时了
发表于 2013-6-24 12:56:31 | 显示全部楼层
蒸发器小了。冷凝器小了。毛细管短了(流量过大)。
发表于 2013-6-24 13:08:02 | 显示全部楼层
你应该说明冷冻箱多大?要求达到多少负度?这样才能知应配多大压机、管大和长还有多大散热片?
 楼主| 发表于 2013-6-25 11:09:10 | 显示全部楼层
我朋友做的是冷冻机(XXX)它是按照成品样子自己做的。就是压机大了,蒸发器大了。然后问题就是这样了