楼主: mollylu456

大金中央空调VRV3 报LC故障

[复制链接]
发表于 2016-7-12 12:43:53 | 显示全部楼层
阿近 发表于 2016-6-23 00:25
LC是指控制和变频板通讯不良。今天遇到一台,开价一万我没修。搞不到板子。

我手上板子多的!!!!!
发表于 2016-7-12 21:17:02 来自手机 | 显示全部楼层
五百块我帮你搞得
发表于 2016-7-12 21:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
不用换压缩机 变频板 我帮你搞定
发表于 2016-8-25 10:13:24 来自手机 | 显示全部楼层
请教大神们,我这vrv3在试运行时定频压缩机一启动立刻跳停是什么原因?没有故障显示
发表于 2016-8-25 10:43:24 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2013-6-21 19:22
请问前辈, V2 换变频压缩机后,开机报 E3, 是怎么回事?绝对抽过真空,测高压开关全部导通,两个高压传 ...

抽真空,定量加氟。
发表于 2016-8-25 10:48:10 | 显示全部楼层
邱剑锋 发表于 2016-8-25 10:13
请教大神们,我这vrv3在试运行时定频压缩机一启动立刻跳停是什么原因?没有故障显示

压缩机坏了,很简单的么!