电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4538|回复: 7

电力控制箱里面有嗡嗡声

[复制链接]
发表于 2013-4-28 22:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   3月的时候给一家农行改换断路器,配电间里面有两个控制箱,一号是给服务器、电脑和照明供电,二号是给空调供电,由于一

号箱是专门从总配电房接的电缆线,二号箱是几个楼层共用的电缆线,所以要求把照明的断路器改装到二号箱里去,一号箱里面有

一个300A的总断路器,一个200A的服务器断路器,一个150A的电脑断路器,两个100A的照明断路器,把照明断路器下的线接到二

号箱里面加装的(有多个空位,所以加两个)两个100A断路器上,用二号箱的电缆线供电,试验一切正常,2小时收费300。但是

没过几天打电话来说二号箱里面有嗡嗡声,过去一听确实有声音,怀疑是断路器触点有问题,把400A总断路器关掉,然后每个断

路器开关几次试验,还有声音,然后把6个200A的空调断路器和2个加装的100A断路器单独开启,都没有声音,然后又把6个200A

开启,也没声音,只开1个100A没有声音,开2个又有声音了,只是小一些,只有把线又接回到一号箱,但是用二号箱电源供电,

全部开启但还是有声音,只是小很多,不仔细听的话听不到,只能告诉客户要么就这样,要么还原到没改之前,但工钱不退,最后

客户同意就这样用着。到现在还没想明白是什么情况?大家有没遇到过
发表于 2013-4-28 23:06:06 | 显示全部楼层
遇到过,大多数我们都是吧空开更换掉,就好了
发表于 2013-4-29 12:49:20 来自手机 | 显示全部楼层
有可能是空开太小,换大点空开。还有一种是线路有故障,这个要慢慢查找。
发表于 2013-4-29 13:28:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-29 22:22:31 | 显示全部楼层
这是空开里面的铁芯通过电流引起的电磁感应,或者你的空开质量不够好,或者空开选型不够
发表于 2013-4-30 12:07:28 | 显示全部楼层
交流电磁声
发表于 2013-4-30 13:32:23 | 显示全部楼层
是不是振动呀
发表于 2014-8-29 06:25:40 来自手机 | 显示全部楼层
400断路器关了,单独试分开关,分开关都没有电了,就算试也找不到的啊。银行都有电工,怎么外找人呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 09:39 , Processed in 0.055704 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表