楼主: 73牛真牛

妖电究竟从何而来

  [复制链接]
发表于 2013-12-18 13:42:55 | 显示全部楼层
楼主  你应该将结果分享出来  不然也对不起帮助你的师傅们啊
发表于 2013-12-19 21:43:44 | 显示全部楼层
就是静电  房间越干燥 静电越多 夏天没事 一到冬天特别厉害 两人握手 都听到啪啪声 呵呵 不过没有多响 我们家也是  这个不稀奇
发表于 2013-12-21 15:21:51 | 显示全部楼层
应该还是接地线的问题,主要检查从总的配电箱上来到用户的主保护接地线是不是有接触不良的现象,还有就是家里的某个插座的接地端是不是有人改过接在了家里的金属框架上,而金属框架有没有与总的保护接地线连在一起造成的
发表于 2013-12-21 15:51:31 | 显示全部楼层
接地干线接触电阻过大
发表于 2014-2-18 21:05:53 | 显示全部楼层
无辜的冷漠 发表于 2013-4-27 18:21
离高压带电体太近,感应电!

曾经遇到过相似的案例,同感。
发表于 2014-2-19 10:16:56 | 显示全部楼层
这种情况我在室外遇到过,新架线杆的电线带70V的电压,就是离高压线太近,高压感应造成
发表于 2014-2-19 10:19:43 | 显示全部楼层
等电位系统问题  对地开路了
发表于 2014-3-3 09:01:45 | 显示全部楼层
LZ提到下雨天没有带电现象,接地??
发表于 2014-3-5 20:29:54 | 显示全部楼层
支持接地线的说法。
发表于 2014-3-6 16:19:32 来自手机 | 显示全部楼层
重搞避雷接地