电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1953|回复: 6

电机按装

[复制链接]
发表于 2013-4-25 22:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我村安装一12寸水泵,电机是22千瓦用靠背连接,电机接线16的运行1小时温度过高自动跳闸不知什么原因,请师父帮忙分析一下。谢谢了
发表于 2013-4-25 22:55:56 | 显示全部楼层

很有可能是过载
1、最低用16MM铜线或25mm铝线,如果距离远增加导线截面积。
2、电压低或高
3、水泵扬程过低,电流过大。
4、安装阀门,减小负载。
5、水泵转速和电机不配套
6、水泵或电机机械部分故障
发表于 2013-4-25 22:59:46 | 显示全部楼层
上面楼主分析的有道理!基本就是那些原因造成的!
发表于 2013-4-25 23:01:30 | 显示全部楼层
应该是扬程过高
发表于 2013-4-25 23:12:37 | 显示全部楼层

高扬程水泵在低扬程使用时,实际上就是所谓装置扬程偏低的情况。离心泵的流量和扬程呈反比,即当扬程降低时,流量升高。每台离心泵的流量和扬程都允许在一定范围内变化(通常为额定流量或扬程的上下15%范围内,个别的可能范围会有所增加)。但是,当流量超过该泵允许的流量变化区间时(换而言之即所谓的“偏离工况点运行”),水泵处在过载工作的状态,电流自然升高。 需要注意的是,水泵在偏离工况点的状态下运行,对于水泵和工程本身的危害性比较大。对于水泵来说,由于电流升高,导致电机及电缆产生不同程度的发热现象。电机极有可能烧坏,电缆发热则容易导致电缆破损,引发绝缘方面的问题甚至导致火灾。 即便排除上述两项,高扬程泵在低扬程使用时,往往还有与电流升高并发的问题:“汽蚀”。该泵是否出现汽蚀现象,可通过对泵的运行状态进行观察。发生汽蚀的泵在运行时往往震动比较大,另外,泵的叶轮会出现麻点甚至残破的情况,这对泵同样是危险的。叶轮容易被汽蚀破坏动平衡甚至被击穿。
 楼主| 发表于 2013-4-26 17:39:08 | 显示全部楼层
天堂里的鱼 发表于 2013-4-25 23:12
高扬程水泵在低扬程使用时,实际上就是所谓装置扬程偏低的情况。离心泵的流量和扬程呈反比,即当扬程降低 ...

师父分析的有道理,学习了,谢谢您;
发表于 2013-4-26 22:33:37 | 显示全部楼层
好资料学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 09:56 , Processed in 0.054529 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表