电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 李红齐

热力膨胀阀的进口为什么一定要安装电磁阀?

[复制链接]
发表于 2013-9-28 22:38:55 | 显示全部楼层
wang0629jun 发表于 2013-4-14 19:12
一定要安装电磁阀,师傅你说的一定,好像很多设备都没有这样干

是为了节省成本,还有涡旋压缩机能容忍一定的湿压缩。
发表于 2013-10-4 19:09:57 | 显示全部楼层
还有可以节能
发表于 2013-10-16 09:28:53 | 显示全部楼层
coscol 发表于 2013-4-12 00:16
所有采用热力膨胀阀的制冷系统都需要安装供液电磁阀,热力膨胀阀不能用作截止阀,但更多的是为了防止液体制 ...

还可用于制冷系统的抽空停机
发表于 2013-10-17 00:35:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 深圳集雅 于 2013-10-17 23:25 编辑
coscol 发表于 2013-4-12 00:16
所有采用热力膨胀阀的制冷系统都需要安装供液电磁阀,热力膨胀阀不能用作截止阀,但更多的是为了防止液体制 ...


兄台,比较正统的理解是在系统停止时电磁阀切断供液,防止储液罐的液态制冷剂满溢到已经停止热交换的蒸发器内,造成下次开机压缩机湿冲程。
   我个人认为这种仅仅安装电磁阀的方式是过于简单而又不完美的:
        1系统停止时很多已经液化的制冷剂就存在储液罐内,在等待系统下一个运行周期到来前与外界环境白白热交换了,无形中浪费了压缩功,对应年复一年从不间断工作的冷库来说能耗不是一个小数目。
        2每次停机时在系统高低压间形成一个压力差,导致系统下一次启动时需要很大的启动力矩,对电网对能耗对压缩机都是非常不利的,特别是那种单相电压缩机在没有压力平衡情况下启动是比较吃力的。
  如果你是一个对技术层次有要求的人,当发现一些不足或值得优化的地方,就一定去改进它,做的精益求精,才能在这个行业里出类拔萃。
发表于 2013-10-18 08:13:30 | 显示全部楼层
谢谢,说的很详细。
发表于 2013-10-31 18:15:01 | 显示全部楼层
是呀,四楼说的有理
 楼主| 发表于 2015-6-19 21:09:36 | 显示全部楼层
等风的旗 发表于 2013-5-7 11:54
悄悄说一点方便冷冻机更换膨胀阀呀

电磁阀可以完全关死吗?关死以后更换电磁阀?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 18:25 , Processed in 0.049286 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表