总功率为160kw,3相电,电压380v,求选线线径?(铜线)

[复制链接]
发表于 2013-9-26 01:26:01 | 显示全部楼层
最好选用YJV-3*120+1*50的,安全些,你的160KW,电流应该是300A左右的
发表于 2013-9-28 23:44:36 | 显示全部楼层
120平方比较合适
发表于 2013-10-1 10:34:49 | 显示全部楼层
YJV--3×70+1×35绝对行,但是负载和供电端不可远距离
发表于 2013-10-3 15:58:31 | 显示全部楼层
国强 发表于 2013-3-31 22:01
可否用YJV--3*70+1*35的五芯电缆吗--谢谢

我看应该可以这样的选择,如果线路长的话就应该往上靠。