楼主: 公平家电

华宝五匹空调缺相的情况下运行五分钟后保护

[复制链接]
发表于 2009-9-22 11:32:33 | 显示全部楼层
好经验
应该是开机热变形所致
发表于 2011-3-1 09:36:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
维修空调不容易,电子技术,电工技术,焊接技术,制冷技术
发表于 2011-3-1 22:40:33 | 显示全部楼层
我修过,我的问题是那个继电器有一个触电烧死,导致缺相。 第一次量的是继电器的进 ,当然全有电。  可运行 5到30分钟就停机,当时一直以为过热保护。 折腾了俩天打算换压缩机的时候 突然想在量一下。结果发现少一项。。当时高兴的不了。。。 要价400 。倒跟线。解决问题。。。