发表于 2016-3-2 23:36:32 来自手机 | 显示全部楼层
制冷接表负压一般电流变大,制热时系统堵一般四通门阀会不换向,压力平衡电流变小
发表于 2016-3-3 08:59:46 | 显示全部楼层
运行时间长电流会增加的。
发表于 2016-3-6 06:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
来学习,顶一下
发表于 2016-3-6 06:51:55 来自手机 | 显示全部楼层
先弄清楚堵对压机温度影响,对高压影响.据说回气温度高压机得不到冷却,压机电流会变大,这个我没经验,坐待老手回帖。压机电流跟着高压走,是周涛老师讲的。
发表于 2016-3-6 07:57:32 | 显示全部楼层
    我的实践:一台格力挂机年年加氟,大螺帽漏,处理好(抽空、定量加氟)后3.8个压,工作一会压机就热保护了,测电流从刚开机的5A、一直上升到10A,压机保护。放氟使电流在6A多,制冷效果差一点,客户说旧空调能用就行。后来用户又打电话说,有时开机时间长了、尤其是气温高时还是不制冷,我说那只有更换毛细管组。更换后抽空定量加氟压力、电流、效果都正常。
    原因:大管漏氟吸入空气、形成污物使毛细管微堵。
    放氟后,制冷效果差,不能长时间工作(压缩机得不到回气的冷却),是缺氟的表现。  
发表于 2016-8-28 09:52:01 来自手机 | 显示全部楼层
.........................
发表于 2016-8-28 10:13:11 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-28 10:19:30 来自手机 | 显示全部楼层
空调加液1 发表于 2013-3-13 17:29
35楼
发表于 2013-3-5 15:36 |只看该作者
看了这么多的交流。感觉非常好。有理论才有实践,有实践才有 ...

支持、赞同、分析的有道理
发表于 2017-2-5 23:58:49 | 显示全部楼层
行行行行 发表于 2016-3-6 07:57
我的实践:一台格力挂机年年加氟,大螺帽漏,处理好(抽空、定量加氟)后3.8个压,工作一会压机就热保 ...

你的回答,真正的****、、、、师傅
发表于 2017-2-6 08:35:19 | 显示全部楼层
什么高压堵低压堵的这个时候区分高低压有意义吗?