长虹26变频空调开机大楷一分钟显F6

[复制链接]
发表于 2013-8-26 19:51:54 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-3-10 15:35
既然故障代码解释为缺项那就应该检查压机驱动呀.......

并地线是用地线代替信号线,,,
发表于 2014-7-28 23:20:00 | 显示全部楼层
遇到过一台也是这样子,换外机板就好了
发表于 2014-8-24 18:39:47 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-24 21:01:40 来自手机 | 显示全部楼层
F6是通信故障,厂方的排除方法是先把连接线的地线两头都并到信号线上,这是针对家里没有接地线或接地不良的用户的,如果还不行那就可能是内机或外机板有问送。
发表于 2015-4-10 17:14:22 | 显示全部楼层
更换外机主板
发表于 2016-6-19 07:20:35 | 显示全部楼层
问题解决了没有啊,是 怎么解决的啊
发表于 2016-10-18 20:34:36 来自手机 | 显示全部楼层
我来回答你,拔掉室内机插头,把外机的4根线全接到外机铁皮上,拆开室内机面板,测测通到外机的4根线是不是全通。复原,把遥控器电池卸下,用牙签按压复位,装上电池,清洗室内机滤网,OK.
发表于 2016-10-18 20:34:55 来自手机 | 显示全部楼层
我来回答你,拔掉室内机插头,把外机的4根线全接到外机铁皮上,拆开室内机面板,测测通到外机的4根线是不是全通。复原,把遥控器电池卸下,用牙签按压复位,装上电池,清洗室内机滤网,OK.
发表于 2016-10-19 23:18:56 来自手机 | 显示全部楼层
长虹空调现f6是通讯故障
发表于 2016-10-20 11:44:55 | 显示全部楼层
开机测量NS电压是否为DC5-20V跳变电压,如果测量为DC5-12V判断内机故障,12-20V为外机故障或组件连接线问题,造成F6的原因有很多