求助志高空调现E5故障

[复制链接]
发表于 2009-7-31 09:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天有用户说有一台空调开不起机,现E5.当时是晚上了,不方便,第二天早上到他家试开机,感觉有冷气,低压4.8.电流5.7A开了半个小时都很正常。过了大约6天,他又打电话说不行了还是E5。今天早上到他家开机。又正常。早上电压232,不知道是不是晚上电压波动造成。请教高手指点谢谢
发表于 2009-7-31 09:27:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-7-31 12:05:14 | 显示全部楼层
谢谢你的提示,空调型号是KF-32GW/E47K,关键是在他家里不出现E5,就感觉不好处理。
发表于 2009-7-31 14:04:48 | 显示全部楼层
看接线插座是否虚接   ,我遇到过
发表于 2009-7-31 14:36:33 | 显示全部楼层
E5   应该 是外风机故障
 楼主| 发表于 2009-7-31 19:19:31 | 显示全部楼层
感谢各位的关注和支持,这台空调已经修好了,因为是有时候出现故障所以怀疑是插线接触不好,后来发现出现故障的时候室内风机突然转速变快,然后停机。怀疑是室内机反馈线接触不好,直接焊接后故障消失。